以FRN-P11为例子。 1、控制方式,可选端子控制或面板控制。参数F02(0为面板控制,1为端子控制)根据需要设定。 2、上限频率,设定为电动机额定频率。参数F15。 3、下限频率,普通电机一般设为15或20。变频电机可以设为0。参数F16。 4、加减速时间,根据电机功率设定。参数F07和F08。 5、PID模式,不知道你需要正动作还是反动作。正动作就是你的反馈值越大,变频输出频率就越大。反之为反动作。一般为反动作。参数F20=1正动作,参数F20=2反动作。 6、反馈信号选择,你端子C1输入,参数F21=3(控制端子C1反动作,20-4mA) 7、目标值(给定值)设定,按F01频率设定1的设定。如F01=0。目标值由键盘面板上下键设定,按照你要求的5MP为例,设定值=最高频率*(设定压力/变送器量程)=50HZ*(5MP/10MP)=25HZ。用键盘面板上下键设定频率为25HZ即可。 8、调试。运行变频器,观察实际值和设定值的偏差,调节参数C32(模拟输入偏置)。观察PID运行状况调节,调节H22,H23,H24(P、I、D无经验最好微调或不调)。 本文常州凌科自动化科技有限公司 变频器维修