  气动阀门才需要配附件,电动的一般是不需要的。气动阀门的开关型和调节型是通过配不同的附件来实现的。开关型一般配电磁阀、限位开关、过滤减压阀。调节型一般配电器定位器、过滤减压阀。
  下面分别介绍下这些附件的用途:
  1. 限位开关:把现场阀门(列如蝶阀)是否开到位或者关到位反馈到控制室。限位开关分普通型和防爆型,分机械式、感应式。
  2. 电磁阀:全称是电磁换向阀。功能是用通断电去切换气源,实现阀门的开启和关闭。双作用执行器配2位5通电磁阀,单作用执行器配2位3通电磁阀。电磁阀分AC220V DC24V AC24 AC110V,分普通型和防爆型,分单电控和双电控,单电控是通点开,断电关,如果阀门需要一直保持开启,则需要持续通电,容易发热,减少使用寿命。双电控是两头都有一个线圈,对其中一个通电开,断电保持原位,对另一个通电关,只需要在开关瞬间进行通电,其余时间可以不用通电,可以延长使用寿命。
  3. 过滤减压阀:过滤减压阀是过滤空气的水分杂质,和减压用,此附件可以增长汽缸和电磁阀的使用寿命。型号也特别多,有单独的过滤器,单独的减压阀,也有过滤减压,也有过滤减压油雾器一体。即单联件,两联件,三联件。一般根据用户的需要选配,建议阀门上面最低也得选择一个单联件。  